behöver veta ett thing.i vill mäta spänningar i tre pahse utbudet.Jag vet att spänningen mellan V1 och neutral och v2 och neutralt.

för t.ex. säga spänningen mellan v1 och neutarl är 220volts och volatge mellan v2 och neutralt är 215 volt.

nu min fråga är hur kan jag mäta volatge mellan V1 och V2?

behag hjälpa mig

 
Du har bara mätt Va <-> Vb spänning ..

För Va <-> N = 220V och Vb <-> N = 215V (mot NEUTRAL)
Va <-> Vb (av tre fas system) ≈ ((Va Vb) / 2) * √ 3 ≈ 377V
(se bild nedan)

Hälsningar,
IanP
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav

 
det
är verkligen till stor hjälp Ianp.Egentligen i'am försöker använda ADE7754 för mätning av 3-fas spänningar och strömmar och frekvens.Har u någon aning om ADE7754?Jag har gått igenom det faktablad och utom datasheet ingen annan information finns på nätet, kanna fullständig hjälpa mig i detta avseende.

 
Jag har ingen erfarenhet av ADE7754 IC, så jag kan inte för mycket hjälp för dig i denna fråga ..
Har du provat att utvärdera styrelsen med dokumentation från Analog Devices?
Bara i de fall, här är länken:
http://www.analog.com/en/content/0, 2886.760% 255F790% 255F10817, 00.html

Hälsningar,
IanP

 
Gå till Analog webbplats igen och titta under Application Notes.Leta i AN-639 och EN-624.De innehåller information om aktuella sensorer och andra saker.

 
Ianp Någon föreslog också att jag gick för utvärdering styrelse .. men mina ekonomiska förutsättningar inte tillåter mig att köpa den här linjen.Jag försöker göra det själv, men bara hoppas på en liten teknisk hjälp på detta chip .... ändå, än en gång Tack så mycket.

Jag vill be er Ianp om vissa hur
jag inte lyckas med ADE7754, kan jag mäta följande parametrar för 3-fas utbud med normala komponenter och hur?:

1.Spänning (fas 1) och neutralt.
2.Spänning (fas 2) och neutralt.
3.Spänning (fas 3) och neutralt.
4.Spänning (fas 1) och (fas 2).(Jag tror att detta kan göras med hjälp av följande formel u berättade).
5.Spänning (fas 2) och (fas 3).
6.Spänning (fas 3) och (etapp 1).

7.nuvarande fas 1 med hjälp av CT.
8.nuvarande fas 2 med hjälp av CT.
9.nuvarande fas 3 med hjälp av CT.

10.frekvensTack Borber också.Jag har gått throgh dessa ansökningar.Jag behöver lite kodning exempel slags hjälp.

 
Citat:

1.
Spänning (fas 1) och neutralt.

2.
Spänning (fas 2) och neutralt.

3.
Spänning (fas 3) och neutralt.

4.
Spänning (fas 1) och (fas 2).
(Jag tror att detta kan göras med hjälp av följande formel u berättade).

5.
Spänning (fas 2) och (fas 3).

6.
Spänning (fas 3) och (etapp 1).7.
nuvarande fas 1 med hjälp av CT.

8.
nuvarande fas 2 med hjälp av CT.

9.
nuvarande fas 3 med hjälp av CT.10.
frekvens
 
Tack Ianp för en sådan bra hjälp.medan du söker på denna webbplats jag hittade http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=135308&highlight=peak detektor denna diskussion, där u har gett en topp-detektor och noll-passage detektorströmkrets.Kan du berätta fyra saker:

1.är det obligatoriskt att använda transformatorer, cant jag använda direkt en 10M ohm resitor vid ingången (som jag har sett i ett färdigt 1-fas krets) (Jag kan skicka det här Färdiga mätaren
är kretsloppsdiagram också, det
är med hjälp av 741 och 7107 för visning, värdet).

2.Vad
är det för användning av fas mätning, är det som används för att mäta effektfaktor?

3.Vad
är det för typ av produktion i topp detektorströmkrets du gav.

4.som dioder har bee används i denna topp-detektorströmkrets, 1N4148???
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav

 
1).Det är inte obligatoriskt att använda transformatorer, men en måste vara medvetna om de möjliga exponering för farliga spänningar ..

2).Fas mätning, som ni nämnde, används för effektfaktor beräkningar ..

3.) Resultatet från denna topp detektorn är DC (ringar bestäms av RC konstant) ..

4).1N4148 (eller liknande) är OK

Om du kunde skicka kretsen av de enda kanal enhet ..
Hälsningar,
IanP

 
ya I'm meddelanden denna kretsloppsdiagram, om ursäkt för mycket dålig teckning.

en sak till vad som skulle produktionen av topp-detektor för 0-1000 volt AC
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav

 
Första, 0-1000V växelspänning måste minskas med en 2-motstånd spänning delningslisten (141.4:1 tal, eller annorlunda, om så krävs) och sedan kan ges till insatser från de topp-detektor ..
Andra, förutsatt att den ursprungliga spänningen var 1000Vac (rms) (topp ≈ 1414V) utdatat från topp detektor skall 10Vdc ..

Självklart kan du välja olika division förhållandet att producera, säger 0-5Vdc produktionen ..

Hälsningar,
IanP

 
Ianp, toppvärdet detektorströmkrets är fantastiskt.Det fungerar förbaskat bra, men
jag använder OP07 stället för LM353 (det finns inte i mitt område).

Nu vill jag troble dig igen, förlåt.

Jag skickar pic av CT som
jag tänkt använda (i de fall det finns andra typer av CT's i marknaden).Även om jag måste göra mätaren så att alla CT (dvs. CT:
s med olika förhållande s) kan installeras.Jag
har att använda CT:
s från tal: - 30A/5A att 900A/5A.det
är en senare historia.Men först vill jag veta hur gränssnittet denna CT (50A/5A) för att läsa aktuell.ska jag göra några krets såsom jag har visat i diagrammet, eller hur kan jag göra det?

Thnks och beklagar återigen att störa u

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />

!
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav

 
När du använder XXX till 5A nuvarande transformatorer måste du vara medveten om att utström från den på den maximala tillförda ström på 50A (.. 900A) är 5A, så du måste ge tillräcklig belastning för att läsa detta värde ..
Din ritning föreslår 10kΩ, och detta värde har mycket, mycket lägre än ..

En 20W belastning motstånd av 0.707Ω skulle ge dig ≈ 5Vdc efter topp-detektor vid full primära löpande.Men 20W motstånd skulle vara opraktiskt när det gäller fysisk storlek och genererade värme omfattar ..

Om du minskar detta motstånd mot, säg, 0.2Ω, dess effekt kommer att sjunka till 5W, 0.1Ω -> 2.5W, och så vidare, och även om de kommer att omvandla ström till lägre spänningar än 0-5V rad kan du använda Enstegs förstärkare för att rätta till denna skillnad ..

Hälsningar,
IanP

 
hej,
Kan du ge begreppet och teorin om denna topp detektorströmkrets.
och också begreppet för att välja ut wattal motstånd.

 
Kan du berätta syftet med dessa CT's.Dessa bilder är från ett färdigt 3-fas nuvarande mätenheten.Jag tror att syftet med dessa små CT:
s är att minska den nuvarande av externa CT:
s (5 ampere), så att små 1 / 4 W motstånd (CT:
s nuvarande belastning motstånd) kan användas.Har jag rätt?
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav

 
Dessa nuvarande transformatorer kan ha mycket stor nuvarande förhållanden, till exempel, 5A (1Turn - extern) primära, 2mA sekundär, med "bördan" motstånd 100Ω, och du kan hitta flera modeller på marknaden som kan fungera med ganska stora strömmar, men producerar "rimliga" resultat, säger <100mA eller så ..
Här är några exempel:
http://www.coilws.com/Current% 20Sensse.htm

Hälsningar,
IanP

 
Förhållandet mellan denna CT är 1:2500, så betyder det om jag foder 5 ampere
jag får 2mA nuvarande?

och vad innebär dessa montering stift innebär .... betyder det bara ffor montering på PCB och samverkar med krets?
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav

 
Den 1:2500 ransonen kommer att se till att 5A primära produktionen kommer att 2mA ..
Tänk på att den rekommenderade belastningen motstånd bara 30Ω, så "output" spänningen kommer att vara ganska liten ..(≈ 60mV vid 5A primary) ..

Montering stiften inte är anslutna till något och kan behandlas som sådana - bara för montering ändamål ..

Hälsningar,
IanP

 
Är det nödvändigt att använda dessa typer av små CT:
s tillsammans med externa CT's.Jag tror formgivaren i denna krets som använder dessa ct
är att eliminera de höga wattal motstånd.Kan jag inte använda direkt (låt oss säga) 0,1 ohm 5W motstånd och få en viss spänning, som jag kommer att ge "Enstegs förstärkare" (som u rekommenderas).Nu för olika CT's, 5 volt uppnås (fulla värdet) skulle företräda CT-tal och den nuvarande kan visas med hjälp av enkel matematik.

ex:

för 50A/5A CT: - 5Volts skulle innebära 50A

för 100A/5A CT: - 5Volts skulle innebära 100A

etc.

denna uppdelning förhållandet kan vara usig enkel mikro-kontrollern programmering.

Ska jag på rätt sätt?

 
Om du inte har något emot lite värme som alstras av direkt samband låg ohm motstånd (er) sedan,
enligt min mening är detta rätt väg att gå ..
De viktigaste adventage är: utan förstärkning du har 5V signal i hand ..

Hälsningar,
IanP

 